WEL

Уважаемые посетители сайта http://wel.net.ua. Для удобства Вашего пользования информация, размещенная на сайте wel.net.ua, разделена по тематическим направлениям и сгруппирована на отдельных сайтах. Информация о приборах контроля, управления и автоматики размещена на сайте wel-electronics.com. Информация о продукции медицинского назначения размещена на сайте wel-medical.com. Старый сайт http://wel.net.ua мы продолжаем поддерживать, но более свежую информацию Вы сможете найти на сайтах https://wel-electronics.com и https://wel-medical.com

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль:

Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки

Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #570

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли (и какое нужно если подойдёт) устройство БУАВР для управления АВР, реализованного на рубильниках OETL2500 с электроприводами OEMO004/220vac. Схема стандартная 2 ввода , 2 нагрузки, секционный переключатель?
Суть вопроса: Электропривод управляется 2 сигналами: при подаче сигнала на первую клемму электропривод переводит рубильник в положение ВКЛ, при подаче сигнала на вторую клемму электропривод переводит рубильник в полож ВЫКЛ. Так как у нас 2 рубильника и секционник оснащены электроприводами, БУАВР должен иметь 6 управляющих выходных сигналов(по 2 на каждый привод) Например :
в штатном режиме должен подаваться сигнал например на клемму 1(вкл) и 5(ВКЛ) и 4(выкл). , а в аварийной ситуации при пропадании питания на первом вводе например управляющий сигнал должен подаваться на 2(выкл), 4(вкл), 5ВКЛ, ну и так далее?
Подскажите пожалуйста, у вас есть прибор рассчитаный на такую работу. я читал описание к прибору и там ничего не сказано об этом, есть только схема управления АВР на контакторах, но она подразумевает только 3 выходных сигнала?
Заранее благодарен!

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #571

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Вот такой запрос пришел нам от заказчика и я отвечу на этот вопрос.

Для начала хочу повторить, что все наши схемы, размещенные на сайте, являются примерами для разработки собственных схем управления. У каждого заказчика-клиента всегда существуют свои требования, свои варианты исполнения, так и коммутирующее оборудование может быть различным по способу управления. В связи с этим мы не можем разработать схемы для каждого случая, да и невозможно это. При этом мы считаем, что информации для инженеров-разработчиков, инженеров-проектантов вполне достаточно. Это и схемы, представленные на нашем сайте и справочная, эксплуатационная документация - руководства по эксплуатации, справочные листы, да и мы всегда готовы помочь своими рекомендациями, советами, как письменно, так и в телефонном или ином режимах.
Теперь отвечу на вопрос. Блок БУАВР.С/2С.220.М, именно вариант С (БУАВР.С.220.М) необходим для управления вашим коммутационным оборудованием типа OETL2500, но! Тут есть одно важное замечание - необходима главная силовая схема этого щитового устройства..., для понимания основной работы схемы АВР. При поверхностном рассмотрении вроде бы все просто, но на самом деле возможны нештатные ситуации, которые могут привести к большой аварии и данное обстоятельство необходимо учитывать!
Перекидные переключатели нагрузки OETL2500 - это Реверсивные рубильники или переключатели нагрузки с мотор-приводом, являются переключающими устройствами не имеющими токовой защиты, т.е. это не автоматические выключатели. Это важно с точки зрения блокировок при возникновении нештатных включений !
Поэтому когда говорят о секционном выключателе возникает вопрос, что это за выключатель и какую функцию он выполняет... То есть мы опять возвращаемся к вопросу о главной силовой схеме щитового устройства...
Например есть вариант вот такой схемы управления:
AVR-77_1.jpg

Здесь показаны два перекидных рубильника с мотор-приводом и секционный выключатель. данная схема управляется БУАВР.С.220.М - 2 шт., но в данном случае пришлось применять еще дополнительное релейное оборудование, что бы управлять секционным выключателем и введением необходимых блокировок.
Предлагаю провести конструктивный диалог по данному вопросу и по получении от заказчика его силовой схемы я продолжу свою консультацию с пояснениями.
Да, что касается выходных контактов БУАВР, то скажу следующее: Блок имеет минимум 3 выходных контакта управления НО (нормально открытых), которыми управляет включением исполнительных реле или контакторов. А те, в свою очередь, управляют включением/отключением мотор-приводов, катушек управления силовых коммутирующих устройств.
Иными словами, для включения/отключения необходимо применение дополнительных промреле или контакторов со своими исполнительными контактами, которыми вполне просто осуществить функции ВКЛ./ОТКЛ. непосредственно, например, мотор-привода...

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #572

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
Спасибо, все верно, схема именно такая, у обоих вводов есть автоматические выключателе. но находятся они ближе к источнику по отношению к ВН с мотор-приводами, поэтому в учет мы их не берем. мотор-привод имеет 2 клеммы управления ВКЛ/ВЫКЛТ и провод митания. Тем не менее не совсем понимаю как это будет работать. Если не сложно пришлите схему

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #573

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
Единственная поправка- ввода 2 а не три, тоесть на схеме нужно убрать средний ввод(ДГУ), и тогда точно будет все как у нас

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #574

  • Expert
  • Вне сайта
  • Moderator
  • Постов: 24
  • Репутация: 0
Доброго дня.
Хочу уточнить, у вас выключатели нагрузки или переключатели нагрузки?
Вы сами являетесь разработчиком схем или у вас есть проектант, который разрабатывает схемы?
В идеале должно быть так: - инженер-проектант разрабатывает схему силовую для объекта. Эта схема входит в электрическую часть проекта. Возможен вариант разработки релейной схемы управления и внесения его также в проект. Создается опросный лист с требованиями к этой схеме и, далее, этот опросный лист/проект попадает к разработчику-изготовителю электрощитового оборудования. Последний производит анализ/расчет щитового изделия. Возможны внесения коррекций в схему релейного управления.. Вот вы относитесь к какой части? Вы можете нарисовать и выложить здесь силовую схему электропитания. что бы можно было понять, что вы хотите?
Схема, что я привел в качестве примера, является сложной схемой и, действительно, на 3 ввода и в данной схеме приведены ПЕРЕКИДНЫЕ рубильники. Судя по вашему наименованию рубильников OETL2500 - это выключатели нагрузки с установленными на них мотор-приводами.

Привожу в качестве примера 2 следующую схему. Возможно это именно то, что вы задумали.
Вложения:
Изменено: 8 года, 8 мес. назад от Expert.

Re: Применение блоков БУАВР для управления выключателями нагрузки 8 года, 8 мес. назад #575

  • LU Andry
  • Вне сайта
  • Fresh Boarder
  • Постов: 6
  • Репутация: 0
Порядок я знаю, мы эксплоатирующая организация. АВР смонтирована, питается через бесперебойник и не работает, не буду углубляться почему. скажу только дело не в бесперебойнике, сейчас стоит задача все передделать. Верхняя часть схемы нас не интерисует. Управление нужно сделать через рубильники (не реверсивные, просто ввод нагрузки с двумя положениями), к которым подключены мотор-приводы.
Еще не совсем понятно почему нужно осуществлять питание через УПС, почему нельзя использовать перекидные реле на 3 контакта. Если вам не сложно выложите схему подключения с УПСом и без него