WEL

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Реле напряжения для переключения между сетью и инвертором
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Реле напряжения для переключения между сетью и инвертором

Реле напряжения для переключения между сетью и инвертором 6 года, 6 мес. назад #6

  • Curious
  • Вне сайта
  • Expert Boarder
  • Постов: 85
  • Репутация: 0
Добрый день!

Просим сообщить о возможности изготовления реле напряжения постоянного тока
с питанием 24В которое будет использовано в системе с ветрогенератором и солнечными
батареями для переключения нагрузки с городской сети на инвертор при избытке
выработки от альтернативных источников

Напряжение питания 18-35 вольт
напряжение включения контактов 21-31 вольт
Гистерезис (отключение контактов) -2 - -9 вольт или напряжение
выключения контактов 18-29 вольт
Задержка срабатывания 1-100 секунд

С уважением, Александр

Re: Реле напряжения для переключения между сетью и инвертором 6 года, 6 мес. назад #7

Здравствуйте, Александр!
Мы можем изготовить реле напряжения на напряжение питания 18-36 вольт (номинальное напряжение 24В) с параметрами, которые Вы запрашиваете. Конструктивно оно будет выглядеть как реле напряжения РН1
Кроме того мы можем изготовить реле напряжения на ряд номинальных напряжений 12В, 24В, 36В, 48В, 60В, 72В. На большие напряжения, начиная от 85В, можно применить стандартное РН1.

Так как реле предназначено для использования в альтернативной энергетике, и будет постоянно подключено к аккумуляторной батарее, целесообразно минимизировать его энергопотребление. Больше всего энергии "кушает" цифровой индикатор.
Его можно автоматически "тушить" через 1 минуту после нажатия любой кнопки. Посмотрели напряжение и он сам "уснул". Так как в реле кроме цифрового индикатора имеется еще светодиод, он будет индицировать состояние реле всегда: напряжение в норме - зеленый цвет, напряжение за пределами допуска - красный цвет. Опцию с "тушением" цифрового индикатора мы не делали, но если нужно, можем реализовать.

Re: Реле напряжения для переключения между сетью и инвертором 6 года, 6 мес. назад #8

  • Curious
  • Вне сайта
  • Expert Boarder
  • Постов: 85
  • Репутация: 0
Сообщите срок изготовления

Выставляйте счет с учетом скидки для инсталляторов если такая возможна.

Я думаю такие реле в исполнении 24 и 48 вольт будут востребованы рынком.

С уважением, Александр
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.37 секунд

НПП ВЭЛ, 2012